变频器矢量调速
各位高手,在变频器矢量调速中,一般变频器的输出频率可以达到几百HZ(不同变频器厂家值不同),但是,想问一下,当给定频率大于基准频率50HZ时间,这时候输出电压时不同再提高了的,是不是就转换为了弱磁控制了,以及弱磁是怎样控制的呢,请高手指点! 回复 1# sunday_qh没看懂你问题。。。。 压频比是这样的 在基准频率以内,系统运行于恒转矩阶段;在大于基准频率后,输出电压不能再增长,此时系统运行于恒功率阶段。最大输出转矩是下降的。
以FOC为例,在恒转矩阶段,一般励磁电流Im是按空载电流给定,保持磁场恒定;
在弱磁阶段,励磁电流会随着输出频率增大而降低的。 追问下 meteor:
在弱磁阶段,“励磁电流Im会随着输出频率增大而降低的”,此时转矩电流It也会下降吧,但是如果负载转矩一直保持不变呢,那么由于转矩电流It的下降,不然会导致输出转矩的下降,那么我的问题是,在这种情况下电机还能拖动负载吗?另外即使提高了电机定子正弦电的频率,但是如果输出转矩下降的话,这样电机也不会加速的??
问题有点弱智,希望高手指点!谢谢 过了基频后,电流很难灌入了,只弱磁才能维持转矩,是不是这样理解? 昨天看了一本书,上面讲额定转速以上调速是恒功率调速,机械特性随着频率的升高是按照反曲线变化的,也就是说频率变高,转矩变小,不知道小弟理解的对不对