hongniaoge 发表于 2012-2-23 21:21

变压器电感计算中遇到的问题

本帖最后由 hongniaoge 于 2012-2-23 21:43 编辑

目前我在做一双绕组的电感计算模型,在3D里创建了两个线圈模型且分别加了电流源(相同,方向相反),最后查看结果的时候发现电感矩阵为(268,-141,;-141,265)nh为什么会出现负的?另外我加激励源的时候是分别在高低压线圈做了yz轴的section,在通过seprate分开section,分别在每个绕组上面加激励86862A(每个绕组被分开的Section是否都加,我只加了一个),能量大概是980左右吧,但是和我的实际变压器的电感值不一样啊,后来我又分别单独但每个线圈做了一下发现高压能量为1003,电感265nh,低压能量为670,电感141nh,我现在不知道是我的模型有问题还是怎么,当然这和我没有画铁心是否有关系?请高手帮帮忙



qq:279930321

luomu 发表于 2012-3-1 14:51

磁通方向相反,当然互感是负的。能量当然和铁心有关。

hongniaoge 发表于 2012-3-8 18:39

在作分裂变压器模拟的时候,最外面的俩绕组阻抗(轴向排)怎么比里面俩绕组(轴向排)的小阿?(

yaya618 发表于 2012-3-9 20:09

hongniaoge, haha,good good study,day day up.    haha

hongniaoge 发表于 2012-3-9 20:18

我的神阿!!来的还挺早,耍玩碗了么?哈哈
页: [1]