linhp 发表于 2012-2-22 15:05

常规y2铁心1140v高压选何种电磁线

各位同仁,兄弟有一问题,望赐教!
   我厂制作1140v,5.5kw-2p ,(铁心常规y2),选用聚酰亚胺电磁线,一般连续运转20-30个小时就烧毁了,应该是绝缘方面的问题,不知道选用何种电磁线?难道要绕包电磁线吗?{:1_443:}

ctf0120 发表于 2012-2-22 20:25

我厂生产1140V的电机用130的漆包线,N年了也没出现你所说的现象,建议你查找其他原因!

张老五 发表于 2012-2-22 20:29

应该无妨,1140伏也不算太高,核算一下绝缘强度,但估计问题不大
恐怕要从别的地方找原因,比如下线工艺

linhp 发表于 2012-2-23 15:49

感谢楼上赐教,继续摸索中,2楼ctf0120 能否明释,譬如槽绝缘材料?下线工艺?

wangjs 发表于 2012-2-24 07:53

原因可能有三点:1 导线漆膜受损,本来匝间电压就高,绕制和嵌线过程漆膜受损后造成匝间短路,绕组损坏。
2 槽绝缘厚度不够,或槽满率太高,嵌线时槽绝缘受损,造成对地耐压击穿。
3 设计不合理,热负荷太高,造成绕组过热损坏。
还有一个可能的原因,你这台电机是变频器驱动的,这样就要考虑绝缘材料的选择了。

张老五 发表于 2012-2-24 08:06

如果是变频器驱动,要考虑加强匝间绝缘
另外问一下楼主,烧过几台电机,损坏的位置有什么规律吗?是不是集中在离出线头比较近的位置?

伊林 发表于 2012-2-24 15:26

功率不大,转速不小,使用聚酰亚胺绝缘线,是不是扁的……你的铁心是常规铁心,这就是问题,问题是不是出在匝间……?线与嵌线全部工艺不是同种工艺,是不是采用普通电机的嵌线工艺呀……问题应该就出在这里,普通电机嵌线工艺导致轻微聚酰亚胺绝缘破损,运行时间一长就会烧毁,再加上浸漆方式不对……

linhp 发表于 2012-2-24 16:23

说明:电机功率5.5kw,转速2极,常规的y2铁心,采用的电磁线是圆线,聚酰亚胺的绝缘漆膜;
做了8台样机了,烧损的位置基本上靠近端包的位置,最短的差不多6个小时就烧了,电阻法测量温升差不多90k,匝间耐压3000v可以通过。{:1_454:}

linhp 发表于 2012-2-24 16:27

另外补充一下,电源是专门制作的铁心变压器供电,不是变频器供电源

张老五 发表于 2012-2-24 16:33

匝间耐压3000伏似乎低了点

伊林 发表于 2012-2-24 16:50

端包是什么位置?端部、包口?3000匝间,低了些……端包如此的话,可能就是采用了普通异步机的工艺,不可以滴……力度过大,不小心,会轻微匝间滴……匝间很可怕滴……低压打不出……检验看不见……运行会要命滴……
页: [1]