风场滑环及变频器维修记录
#25风机5月13日 轮毂主轴滑环故障 2009.5.14 厂家更换轮毂主轴滑环#27风机5月13日 变频器烧损 2009.5.14 厂家更换变频器
#26风机6月3日 变频器故障 2009.6.3 厂家更换变频器
#23风机7月15日17:40 发电机超速引起的变频器故障 7月16日17:10 厂家更换3个并网熔丝和机侧、网侧变频器各一台
2009年8月13日4:00分 24#报(19)轮毂驱动故障停机 2009年8月13日12:30分 厂家人员更换轮毂滑环一台
2009年8月23日9:00分 12#频繁报轮毂变奖故障 2009年8月23日12:50分 厂家人员更换轮毂滑环一台
2009年8月29日5:32分 28#变桨1通讯故障 2009年8月29日14:25分 厂家人员更换轮毂滑环一台
2009年9月29日12:50分 24#报变桨及轮毂驱动故障 2009年9月29日15:30分 厂家人员更换轮毂滑环
2009年9月7日9:40分 27#报变桨及轮毂驱动故障 2009年9月7日13:40分 厂家人员更换轮毂滑环
2009年9月24日9:20分 29#报79、24变频器故障 2009年9月24日14:10分 厂家登机更换变频器
2009年9月7日10:05分 32#报变桨及轮毂驱动故障 2009年9月7日14:40分 厂家人员更换轮毂滑环
2009年9月9日11:30分 33#报变桨及轮毂驱动故障 2009年9月9日14:30分 厂家人员更换轮毂滑环
2009年10月3日5:54分 23#报变桨及轮毂驱动故障 2009年10月3日11:00分 厂家人员更换轮毂滑环
2009年10月5日12:35分 30#报变桨及轮毂驱动故障 2009年10月5日14:53分 厂家人员更换轮毂滑环
2009年11月2日22:16分 23#风机报变桨及轮毂驱动故障 2009年11月3日11:00分 厂家人员更换轮毂滑环一台
2009年12月2日22:16分 23#风机报变桨及轮毂驱动故障 2009年11月3日11:00分 厂家人员更换轮毂滑环一台
2010年1月23日17:07分 23#风机报24、78号故障 2010年1月24日16:40分 厂家人员登机更换机侧变频器一台
2010年1月27日0:50分 5#风机叶片通讯故障 2010年1月27日13:00分 厂家人员登机更换滑环。
2010年1月14日4:00分 17#风机频报(24)功率变频器故障 2010年1月26日13:30分 厂家人员登机更换变频器。
2010年2月08日20:00分 25#风机报35、49、52变桨故障 2010年2月09日13:00分 厂家人员登机更换轮毂滑环
2010年2月03日10:50分 27#风机变频器与CANbvs通讯中断,变频器复归超时 2010年2月04日13:30分 厂家人员登机更换机侧变频器
2010年2月20日7:30分 7#报(531)轮毂驱动故障无法复位 2月22日11:50 厂家人员登机更换轮毂滑环
2010年2月8日11:10分 13#报变频器故障未能复位运行 2月11日13:20 厂家人员登机更换变频器
2010年2月27日12:30分 29#风机频报变桨故障 2010年2月27日14:00分 厂家人员登机更换轮毂滑环
2010年3月27日08:40 19#风机频报变频器错误故障 2010年3月27日14:00 更换变频器完成
2010年3月16日10:30 7#风机滑环内有接地 2010年3月20日15:30 厂家人员登机更换轮毂滑环
2010年3月17日09:30分 31#风机频报55、19卡桨故障 2010年3月17日13:50分 厂家人员登机更换轮毂滑环
2010年3月04日9:20分 29#风机厂家更换轮毂滑环
2010年4月13日22:00 5#风机(541)网侧接触器690V保险 2010年4月15日12:48 更换变频器、并网运行
2010年4月14日0:00 2#风机叶片1回桨超时 2010年4月15日13:20 更换滑环完成、并网发电
2010年5月7日5:05 29#风机(55、52、36、35)3个叶片都有故障 2010年5月7日13:05 华锐人员登机更换轮毂滑环,恢复运行
2010年5月10日5:50 7#风机频报叶片通讯故障 2010年5月10日15:40 更换滑环
2010年5月19日13:50 10#风机频报叶片123驱动故障至服务 2010年5月19日16:00 更换滑环并网
2010年5月30日18:30 7#风机报(513)(536)PLC状态2电网掉电。 2010年5月31日16:00 更换变频器、并网运行
2010年6月4日17:00 1#风机频繁报(24)变频器故障、(133)变频器接地故障,能复位。 2010年6月27日13:00 厂家人员登机更换变频器一台。
2010年7月22日13:47 27#风机厂家人员登机处理风机频繁报(24)变频器检测到故障 2010年7月22日18:10 厂家人员登机更换机侧变频器,恢复运行
2010年8月29日7:50分 7#风机报报(528)开门狗(543)叶片1通讯(544)(545) 2010年8月29日12:30 更换滑环,恢复运行
2010年8月20日14:00分 14#风机频报(536)变频器一般性故障 2010年8月21日13:30分 变频器更换完成恢复运行
---风场风机为国内风机整机领头羊制造 轮毂滑环是哪家公司产的?故障这么多 这个数据也被楼主搞出来了?厉害! 处理方法基本上都是整个更换?? 不可能整个换啊,那不亏死了? 看来超导的变频器也是一般吧 回复 6# normahxh_002
知情人士啊 变频器:AMSC-美国超导
滑环品牌:Stemmann-德国施特曼 连变频器都做不好,还要起劲推销什么超导风机,{:1_431:} 超导的变流器那么多故障吗?我这的变流器都没他那么多故障 厉害啊!有没有分析呢?到底是什么原因呢? 回复 11# neil.wangchao
国内上的急,谁有功夫分析呢?
都是哪坏换哪。 这么多故障,好无语啊! 楼主如果再把变频器坏的原因分析一下传上来,就更牛了,无语的故障记录 发电机没有坏的吗?不太可能吧 问一下,超导是只提供功率模块,还是整个变流器? 这些故障有点假。变桨故障跟滑环有什么关系啊~~~~~!!!!!