二次仪表需要电流互感器供电,需要快速饱和铁芯。
本帖最后由 zxy760803 于 2012-2-7 16:33 编辑二次仪表需要电流互感器供电,需要快速饱和铁芯。请问目前哪种材料的铁芯,可以快速达到饱和。防止由于二次侧电流太大烧毁二次仪表。
电流互感器一次侧为穿心式的,只有一匝。二次电流最大300毫安,最小50毫安。我该如何计算匝数?一次侧电流最大100A 铁心选用微晶和金或坡莫合金都可以,也可以在二次侧并联一个分流电抗器的方法达到保护仪表的目的 本帖最后由 zxy760803 于 2012-2-8 19:18 编辑
谢谢楼上朋友
如果并联了电抗器后,不知道二次仪表电流还够不够用了。 这个要计算才可用。
看了你的建议,我查了资料,好像坡莫合金的饱和磁感应强度为0.7T左右,另外还有钴基非晶的饱和磁感应强度为0.5T,这两种的饱和磁感应强度比较低一些,但钴基非晶很贵。另外就是铁基纳米晶的,饱和磁感应强度为1.25T。
另外请问,你知道哪些互感器厂家生产这些产品呢? 通过铁心截面的选取,让并联电抗器铁心在二次电流大于仪表允许电流时饱和就可以了。同时注意,这个电抗器的误差会影响互感器的二次误差 谢谢版主,谢谢你。
最近工作比较忙,来西莫的时间太少了。有时间多向你请教。 版主,请问,我要求在50mA电流时饱和,该如何计算铁芯截面积呢? 回复 6# zxy760803
使用的电流太小了,理论计算上可以满足,但实际使用时由于线圈的匝数过多,内阻太大,可能不会达到你要的效果。 谢谢版主,谢谢你的热心解答。最近弄这个互感器的东西,把头都搞晕了,对一些基本的都不了解啊。
以前没有接触过这个,现在我们的仪表中要用到这个东西,所以最近常常查互感器资料和计算。
页:
[1]