关于变压器冷却器全停保护触发的请教
本人在发电厂工作,因为天气冷,所以像高厂变油温都比较低了,二十多度,发电机是300MW的,疑问是有个保护是冷却器全停保护,正常运行情况是高厂变冷却器投入方式为自动,那么负荷低于40%及油温低于50℃时冷却器停运,当出现这种情况下的冷却器全停时,保护是不会动的,问题一,是采用逻辑上的闭锁实现的么,因本人手边没相关资料,特请教各位大师。问题二是我们现在由于油温低,厂里要求是手动将风扇的独立电源停掉,这样就留了一组风扇运行,疑问就是如果这组风扇出现跳闸,其他风扇因为分电源已经停掉了,也不会启动,会触发冷却器全停保护么?再有一个问题就是,这个冷却器全停保护到底是哪里来触发的。。。有二次图可以讲解下最好。。。谢谢 没人帮忙么