jdcql 发表于 2012-1-23 13:28

无刷励磁凸极同步发电机短路比的取值

各位高手,一般无刷励磁凸极同步发电机短路比的取值范围是多少,我的0.7-0.8是不是可以。

xiaolu2 发表于 2012-1-23 20:29

短路比越大余量越大,个人觉得0.7~0.8不合适。

jdcql 发表于 2012-1-23 21:01

无刷励磁的不是可以小一点吗

xiaolu2 发表于 2012-1-23 21:34

你的发电机是几级的啊?肯定短路比大一点好点啊

jdcql 发表于 2012-1-24 10:48

发电机是6极的

么么茶 发表于 2012-1-30 23:11

看运行情况,如是波动不大,是可以的。
理论上选得越小,励磁的反应速度越快。

long98194 发表于 2012-2-7 08:10

回复 1# jdcql


    无刷短路比在0.5~0.7之间,尽量不要接近上限,书上的东西有时候跟实际还是有区别的

jdcql 发表于 2012-2-8 09:21

多谢各位的支持
页: [1]