earthren 发表于 2012-1-9 10:39

三相感应电机的耐压测试时间

额定电压380V, 耐压测试电压2000v,测试时间多长,谁知道? 最好能够提供相关标准作为理论依据。

张老五 发表于 2012-1-9 13:05

是对地耐压么?原则上是一分钟

1-1-1 发表于 2012-1-9 14:28


附件是IEC标准,NEMA MG1上面也有,对应的国标是GB 755

DFIG 发表于 2012-1-14 19:35

AC 2Un+1 KV 1MIN

xmq851029 发表于 2012-1-30 23:12

一二十秒足够了

1-1-1 发表于 2012-1-31 08:48

楼上的,你说的时间应该使用更高的电压吧

IEEE 112/113/114/115

xiangdong1506 发表于 2012-2-1 22:18

补充下:
一般情况2Un+1 KV 1MIN;
或者1.2*(2Un+1) 5SEC

hxmotor 发表于 2012-2-2 09:13

回复 1# earthren


   我们公司是1分钟。

hlszzsw 发表于 2012-5-7 14:08

3楼的东西不错,就是我不认识(英文)