关于永磁同步电机矢量控制的id和iq的输出问题,
我最近在做一个有位置的永磁同步矢量控制系统,利用增量式码盘,各个模块都是正确的,SVPWM做过异步机的开环启动,我的永磁同步电机是和无刷直流电机连在一起的,用无刷机带动PMSM过程中,我的位置检测输出信号也是锯齿波,在做PMSM电流环的过程中,发现一个问题就是给定IDref,转速稳定后,发现输出Iq是变化的,不能稳定,Iq大于零,但波形是类似正弦波,Id是正负跳变的信号,采样到的ia和ib电流类似正弦波,而且ia超前ib120,按照仿真的结果,Iq输出应该是一条直线,不知为啥会出现我现在的结果,分析的话,唯一可能就是位置角不对,我怀疑我的初始角有问题,但根据码盘输出的UVW信号,我不太清楚如何精确的确定初始角,求高手分析 初始磁极你可以和电机厂家要? 回复 1# haixiaowujun你做永磁同步电机用的是什么控制,也是开环吗?电机如果是表面式的话,id不是一般定为0吗 建议楼主在本论坛上搜索一下pmsm初始角确定方法吧 初始电角度{:1_390:} 請問可以透過回饋的電流經轉換至靜止之坐標系時
計算出新的電器角度 THETE
再利用新的THETE來做PARK轉換
不知道這樣能不能解決這問題?
因為我目前也是有遇到類似這樣之狀況
页:
[1]