特高压自耦变压器的疑惑~~~~~欢迎大家探讨
某实际500单相自耦变压器变比为500/(220±2×2.5%)/60kV,结构为四柱结构旁路调压,同时旁路上有一个并联于低压的‘励磁绕组’(且暂时这样称呼)。串联绕组,公共绕组和低压绕组均在中间的主柱上。1正常运行时旁柱上,调压绕组和‘励磁绕组’产生的磁通相抵消吗?我觉得是,这样才能使四柱铁芯的主磁通对称。且经计算低压绕组有电压时,在‘励磁绕组’上产生的磁通也刚好可抵消调压绕组的磁通。
2如果1成立,是不是正常运行必须得高中低压同时运行呢?