自己做的变压器漏磁,恳求高手帮助!
本帖最后由 Kyd70599 于 2011-12-31 17:06 编辑本人变压器盲,但现在也赶鸭子上架,操刀一回。做了一个变压器漏磁场分析的例子,有不少问题需要请各位高手帮忙。问题比较多,高手们要有点耐心。这个例子要在公司的一个报告上分析,所以不是做着玩的,需要一定的准确性,希望高手们在讲解的时候也尽量详细点。
变压器
型号:SFSZ10-240000/220
额定电压:220±8*1.25%/121/38.5kv
额定容量:240000/240000/120000kva
组别:YNyn0d11
基准电压取:242kv、121kv、38.5kv,基准容量取100Mva
主要操作:
1、这个油浸水冷的变压器,绕组空间是不是不能定义为vacuum?要是不能又该定义成什么。
2、最大的区域,是定义成0边界还是气球边界?我看论坛的几个例子里使用这两种边界都有。
3、绕组定义问题比较多。匝数比是150:75,根据容量、电压,计算原边电流238.6A,副边477.2A。是不是在coil里“导体数”定义成150,windings里电流定义成“238.6*sin(314*time)”,要不要乘1.414?
不知道你是想分析哪一部分的漏磁,按你的模型,你可能是要计算短路阻抗吧,如果是的话,用静磁场就可以了。 还有模型,应该采用轴对称模型而不是X-Y平面模型 回复 3# 小小鸟儿
本意是计算绕组收到的磁场力,所以仿的是绕组部分的漏磁。
这个模型用柱面坐标还是xy坐标没多大区别吧……
短路阻抗计算出来做什么用呢?计算电流?正序阻抗、零序阻抗的值已经有了。 你们公司是做什么的?还招不招人?把我找过去,咱俩合作解决这个问题! 仿真了一下,感觉漏磁是不是太大了?
从你的磁力线分布图来看,没有做到高低压线圈间的磁势平衡,请检查一下电流方向。 本帖最后由 Kyd70599 于 2012-1-11 09:46 编辑
回复 7# 小小鸟儿
是要各个线圈电流方向不一样吗?用电流密度的方式怎么设置?
我把改后的存档发上来
本帖最后由 小小鸟儿 于 2012-1-11 11:09 编辑
计算完后的磁力线分布应该是这样的 不好意思,很长时间不用Maxwell了,这是用MagNet 2D静磁场仿真的,但结果应该是一样。 两个线圈的电流方向应该设为相反或者是相位相差180度。 回复 11# 小小鸟儿
改了电流方向,磁力线是变了,不过磁场强度似乎不对了。
变压器一般主磁通在1.7T,漏磁在0.03T左右的吧……
你再好好看看匝数设置,我当时用Ansoft的时候,一般线圈设成Strands形式,不设置匝数,然后在输入电流的时候直接输入“电流*匝数”的数值,即所谓的“安匝数”。
这是漏磁场的计算,铁心中的磁通密度就是很小,达不到主磁通的数值。 回复 12# Kyd70599
你这张图显示的结果还是对的,变压器二次短路下的漏磁场分布就是这样。 按照楼主的做了一便,数值不大一样 求ANSOFT设计步骤之类的文档~! 回复 7# 小小鸟儿
能不能具体解释下,从他这个图怎么看出没有做到磁势平衡的,谢谢了 回复 12# Kyd70599
能不能你最后做的发上来呀,或者发到我邮箱
313543185@qq.com
谢谢啦·!!!! 这里绕组为什么要设为strand啊????这样不就不考虑涡流了吗 啊啊啊好需要这些资料
页:
[1]
2