shuangling 发表于 2011-12-25 12:13

相复励发电机付绕组电压取值

请问各位高手,设计一台400伏的相复励发电机其付绕组端电压取多少最为合理

long98194 发表于 2011-12-26 07:43

这得看你的励磁电压,励磁功率是多少了,是根据励磁电压及功率来换算过去的

标准答案 发表于 2011-12-26 23:19

你先告诉大家什么叫“相复励发电机”?“付绕组”又是指哪里?

么么茶 发表于 2011-12-31 22:29

以前的老式水轮发电机组常用这种励磁方式 ,具体可以去百度。
最初付绕组会埋在定子里,替代我们目前常说的“励磁变压器“。
发展到后阶段,励磁变独立出来。主要的部件有:整流硅管,励磁变压器,电抗器,调压器,没有“电子元件”。
这种励磁精度低,反应慢。只在没有什么发电“质量”要求的小机组上用。
优点是:因反应慢,反而在孤网情况下,显得比目前的可控硅,微机励磁稳定;结实,耐用,用到老死没问题,最多换换硅管。