110KV变压器进线AC相反了是否能用

110KV变压器进线AC相反了是否能用

dht 发表于 2008-12-16 09:08

可以运行,就是联结组变了。

jklm530 发表于 2008-12-16 23:10

有没有负责人的 站出来告诉上面的LZ
一人一句无关痛痒的 没有意义的话 算是帮助人家么?
我觉得 如果高压是Y接的话 低压的接线应该也会发生变化 而且时序也会发生变化的,但是应该可以正常运行。
如果单独运行应该可以。不知道我的回答 是否正确。尽代表个人观点。

小小鸟儿 发表于 2008-12-17 13:50

严格说能用,但可能牵涉到后面的一系列问题.
如果这台变压器及其后面的用电设备不与其它电网连接,不会有事.
如果这台变压器的一次侧和另一台正常的变压器的一次侧都接在同一个110kV电网上,二次侧又同时接在另一个电网上,因为不满足并网运行3条件之一的"联结组别必须相同",投运后由于环流很大会烧掉的.

ananqi 发表于 2009-3-11 20:56

不可以的会发生事故的