zhcq163 发表于 2011-12-14 14:04

变压器绕组的电流密度源激励如何加载

本帖最后由 zhcq163 于 2011-12-14 14:33 编辑

小弟用三维做了一个变压器模型,绕组为圆柱形导体,需要在绕组上加载电流密度源,请问各位高手,该如何加载,电流密度的大小可否使用计算单算出来的电流密度?因为在圆柱体上加电流密度源,方向如何确定?一次绕组和二次绕组的电流密度方向是否不同?计算方法为三维涡流分析

luomu 发表于 2011-12-14 15:20

严格来说,如果模型线圈和实际一样粗,是不能直接加电密的,因为模型中的电密是在截面上均匀分布的,而实际线圈中是有占空比的,建议直接加电流,也就是总安匝的好,让电密自动计算,这样对铁心磁场几乎没有影响。软件中默认线圈是开路的,需要在原副边同时加电流,方向相反。