发 电 机 请 教
{:1_426:}我的是无刷交流发电机,这里想请教怎样能够吧电压做稳定?我的是1kw、 220v 、50Hz现在的是问题是?我频率50Hz的时候输出电压是50V 51Hz输出电压是115V52Hz是180V53Hz是210V54Hz 是 240V?如果频率50Hz-54Hz有什么办法能够把电压控制在210V到240V 是内转子发电机! 怎么没有人啊?{:1_434:} 你的电机励磁系统用的什么?能否传张原理图? 从你描述来看,你现在是在控制转速来调压,电压调节应该通过励磁来调节,而不是转速 回复 4# 标准答案
转子加装 整流装置装在转子上,与转子一起旋转,励磁机为转子发电型,发出的交流电直接通过导线连接到整流装置,整流后的直流接到发电机转子绕组励磁。 回复 4# 标准答案
另外我转子加装的有两块永磁磁铁 看看图片请指教 回复 5# long98194
我的转子励磁!那是不是从转子绕组调整啊? 回复 9# 667776
这应该是负序分量励磁吧 这个电机是你自己设计的还是仿制的?你是使用电机的还是制造电机的?这个电机是你的新产品还是成熟的产品现在发生了问题?这是个单相电机还是三相电机?怎么定子上还有4个空槽?你说的励磁机在哪?怎么照片上没有看到?励磁机的励磁(副励)电源又是什么? 回复 11# 标准答案
自己生产的!一直有这个问题!没有办法解决、是单相发电机,定子空槽是多余的!我们实际用26槽。没有励磁机的!转子加装 整流装置装在转子上,与转子一起旋转,发出的交流电直接通过导线连接到整流装置,整流后的直流接到发电机转子绕组励磁。 如果是同步速,那绕组里会有电流么? 回复 13# 张老五
会有 从你的照片看,你的发电机是要外加电容的,这种发电机是靠调整电容容量来调整电压的,你的情况可能是转子数据不对。 回复 15# chenguox
是外加电容的,转子数据也许没有找到一个平衡点吧! 怎么没有人帮忙?{:1_438:} 回复 9# 667776
不是改匝数,而是应该提高负序分量,也是就是提高励磁功率,你只改匝数是不可能实现的 这种发电机不需要用电压调节装置么? 你需要说清楚几个部分的具体情况,1.转子发电部分在哪? 2. 定子上有两个绕组,哪个是主绕组,外接电容接在哪个绕组上;3. 加装了两块永磁体, 有何作用?
页:
[1]
2