电励磁同步发电机的零功率因数过励试验如何实现?
看国标《GB/T1029-2007》p28页 ,12.3的零功率因数过励试验,有一些疑问对于MW级别的电励磁同步发电机,这个零功率因数过励试验,该如何操作?这一条中要求此试验的有功功率为0,那么我该调整哪些参数,使发电机的功率因数为0呢?
是调整励磁吗?那三相绕组接什么样的负载?
小弟对试验很不熟悉,还请您具体讲讲这个试验的试验方法,越具体越好,非常感谢您的热心帮助! 非常感谢! 将定子短路就OK,调节励磁电流的大小,保证不超过额定电流的1.2倍,通常从1.2往下做 楼主所说的短路特性的试验噢。
零功率因数试验时电机所带的负载为纯感性负载,无需加有功负载,调节发电机的励磁电流,使得功率因数接近于零。 回复 3# xinjing
1600KVA 的发电机这样的电感容易得到吗? 1600KVA不算是什么大负载。 哈哈这个可以!顶一个! 就是接个 电感作为阻抗了? 是的,用电感做为无功负载。 回复 8# xinjing
对纯感性负载比较没概念,请问这个电感需要什么参数呢,譬如额定1000kVA,1140V,cos=1的电机,需要什么样的电感呢? 都有哪些参数呢?问的很弱,让您见笑了。
最后,再次感谢您的热心帮助! cosfi 都等于1 ,你还需要电感负载做什么? 回复 10# xinjing
首先,非常感谢您的热心回答,非常感谢!
我说的是在做零功率因数试验时,接电感负载,这个电感该如何选,都由什么电气指标 本帖最后由 么么茶 于 2012-1-9 20:27 编辑
这是我给某个电站给出的试验方案,希望对你有用。 回复 12# 么么茶
非常感谢么么茶 兄的帮助非常感谢! 零功试验??我记得好像是空载下运行的吧?怎么成短路了呢??
页:
[1]