xyhh4 发表于 2011-11-24 10:04

朋友们,向你们请教一个svpwm的问题

本帖最后由 xyhh4 于 2011-11-24 10:05 编辑

各位电控的高手请看下图

这个图是逆变桥在八个不同的开关状态的所形成的大小和位置图,精典的哈 {:1_432:}

现在小弟对这个图有一点疑惑,就是图中红色部分矢量的模长为何是(2/3)Ud.我琢磨了很长时间都没有弄明白,请各位朋友指点迷津。{:1_492:}

sunnyxyh 发表于 2011-11-25 08:48

空间矢量u=(2/3)(ua+ub*e^j(2pi/3)+uc*e^j(-2pi/3)),如果三相桥的导通状态是100,则u=(2/3)*udc,建议看看书吧,一般将svpwm的书上都有的

xyhh4 发表于 2011-11-25 09:46

本帖最后由 xyhh4 于 2011-11-25 09:52 编辑

回复 2# sunnyxyh

我的疑惑在这里,在状态(100)时,Uan为红1线——(2/3Udc),Ubn为红3线——(1/3Udc),Ucn为红2线——(1/3Udc),三者矢量相加,得到的结果为紫色矢量,长度为Udc

所以我认为结果应该为Udc,不是2/3Udc,但是基本上所以书都是写得2/3Udc,我想请问我这样理解错在哪儿?

sunnyxyh 发表于 2011-11-28 15:25

回复 3# xyhh4


    貌似你理解的也有道理,呵呵,我也迷惑了,还有书上讲到调制比M的时候是uref/(2*udc/pi)的,也有是uref/(2udc/3)的,也不知道是怎么来的.希望知道的朋友们讲讲。

yunqian09 发表于 2011-11-28 19:12

2/3Udc 应该是指在Alfa Beta坐标系的。

Ua= 2/3Udc
Ub=-1/3Udc
Uc=-1/3Udc
经过 Clark变换后,Ualfa=2/3Udc    Ubeta=0

xyhh4 发表于 2011-11-28 20:54

非法

本帖最后由 xyhh4 于 2011-11-28 21:04 编辑

error,非法回复

xyhh4 发表于 2011-11-28 21:12

回复 5# yunqian09
非常感谢你!
你说的这是采用最大值变换法得出的结果,请问这种这种变换和功率不变变换相比优点在那儿?
多谢你!

yunqian09 发表于 2011-11-29 18:52

回复 7# xyhh4

具体去看 http://bbs.simol.cn/viewthread.php?tid=57051&extra=page%3D1%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D3

ps : TI用的就是等幅值变换

dq0204 发表于 2011-12-1 15:00

概念性错误。。。。。。

dq0204 发表于 2011-12-1 15:02

回复 4# sunnyxyh


    这个随你怎么定义。。最终反映的是你调制比的大小不同

吴明诗 发表于 2011-12-2 10:22

一个电阻(a相)串两个并联的电阻(b,c相),当然就是2/3U了

xyhh4 发表于 2011-12-2 15:49

回复 11# 吴明诗

你说的这个是合成矢量吗?
单单a相电压吧就是2/3ud

xyhh4 发表于 2011-12-2 15:50

回复 9# dq0204


    师兄,指点指点

kakags 发表于 2011-12-2 17:47

定义电压矢量u=(2/3)(ua+ub*e^j(2pi/3)+uc*e^j(-2pi/3))
开关矢量100时 ua=2/3Udc, ub=-1/3Udc, uc=-1/3Udc
按上面公式计算幅值不就是2/3Udc吗

吴明诗 发表于 2011-12-3 09:34

回复吴明诗

你说的这个是合成矢量吗?
单单a相电压吧就是2/3ud
xyhh4 发表于 2011-12-2 15:49 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif


    难道不是吗?不要想的太古板
页: [1]
查看完整版本: 朋友们,向你们请教一个svpwm的问题