tuobaxiaohao 发表于 2011-11-23 15:25

有关逆变器仿真的问题

一个简单的可控电压源,用连续仿没有问题,但是用离散仿就会报错。
显示,貌似是逆变器的参数没有设置,但是我都设置了啊。不知道为什么报这种错误。麻烦高手帮解答下。

lxf492897402 发表于 2011-11-23 15:40

这个桥有问题吧,是不是没设置电阻电容值啊?

tuobaxiaohao 发表于 2011-11-23 16:07

这个桥有问题吧,是不是没设置电阻电容值啊?
lxf492897402 发表于 2011-11-23 15:40 http://bbs.34hr.com/images/common/back.gif


    设置了啊 ,要不然连续的也不可能仿真的了啊。都给了值就是一直报这个错

yjhou 发表于 2011-11-24 08:49

把你的桥参数贴上来,好像是桥的参数设置有问题。

tuobaxiaohao 发表于 2011-11-24 09:45

把你的桥参数贴上来,好像是桥的参数设置有问题。
yjhou 发表于 2011-11-24 08:49 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif

yjhou 发表于 2011-11-24 10:00

这三个参数都要填写的。

tuobaxiaohao 发表于 2011-11-24 10:17

这三个参数都要填写的。
yjhou 发表于 2011-11-24 10:00 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif


    参数不是填写了吗?0,也是值啊。现在时仿真不对,但是连续仿是没有问题的。很困惑。。。。

yjhou 发表于 2011-11-24 11:44

有时候参数为0可能不行。你试试不为零吧。

tuobaxiaohao 发表于 2011-11-24 13:28

有时候参数为0可能不行。你试试不为零吧。
yjhou 发表于 2011-11-24 11:44 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif


    试过了,一样的情况

sunnyxyh 发表于 2011-11-25 08:32

如果你用的是solver是discrete模式的话,有可能是电机模型里面的积分器是连续状态的,试着改成离散的积分器看看
页: [1]