求助,电机接线问题

中,大功率电机接线现场经常采用两根电缆并联的配置,但电机接线端子一般是按照单根最大线径设计的。例如:400KW电机的接线端子通常为M16,现场采用2根3*120平方的电缆,但匹配的接线鼻子通常为接M12的。这样的情况大家一般如何处理?

FY_1996 发表于 2011-11-23 10:24

假设你上面说的成立,那就是将单股的线圈中的一半剪掉。再两个半股合一股。

zy2000 发表于 2011-11-23 10:57

回复 2# FY_1996


    我觉得你这样应该是不行的

xiao2hei 发表于 2011-11-23 19:30

把120方的线配的鼻子拆了,换成M16的鼻子。2个16的鼻子一起连到端子上

么么茶 发表于 2011-11-25 16:21

1、M16,是不是导电铜螺杆,是的话,算起来也是大约150平方,也不合要求
2、如果仅作联接用。从楼主的说看来看,是设计错误,不对应了。

cxw770 发表于 2011-11-25 17:01

接线鼻子你用M16的不就得了。改一下呗。

张老五 发表于 2011-11-25 20:28

重新做一下线鼻子,也不复杂

1-1-1 发表于 2011-11-30 08:56

1、M16,是不是导电铜螺杆,是的话,算起来也是大约150平方,也不合要求
2、如果仅作联接用。从楼主的说看来 ...
么么茶 发表于 2011-11-25 16:21 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
M16的截面积怎么只有150啊,8*8*3,14=200.96呢

1-1-1 发表于 2011-11-30 08:59

现场的接头应该可以改成M16*120的吧,这个应该比较容易
上次有个客户,我们用120方的电缆一根,他们竟然要改成几十根十几方的细线,还好在铜排上钻N个孔,就不愿意用粗的电缆