范攀科 发表于 2011-11-22 08:47

10KW电压选择

一个中心高500 10KW四极电机如果要你自己定而定电压,你怎么定,为什么这么定呢?

xinjing 发表于 2011-11-22 10:06

10KW, 中心高500mm? 是不是弄错了

yerssj 发表于 2011-11-22 10:37

中心高500,功率才10kw,普通工业电机没这么干的,不知道你这个电机是用在什么场合

1-1-1 发表于 2011-11-22 12:47

中心高50还差不多呢

范攀科 发表于 2011-11-22 13:15

看错了,一个中心高500 1000KW四极电机如果要你自己定而定电压,你怎么定,为什么这么定呢?

xiao2hei 发表于 2011-11-22 19:17

1.首先看你的电机的电源(无论是发电机还是电动机)类型。是工频电网还是变流器。
2.倘若是工频电网。那就通常根据电网的电压等级来选。220V,380V,3.15KV,6.3KV,10.5KV等。注意这里要区分电动机和发电机2中情况。
3.倘若是变流器。那么电压就有比较大的波动范围。这时需要系统考虑。譬如高压下电机本体的绝缘成本以及散热。功率器件的耐压水平,直流母线的调制比,电容的选择。其他开关器件的成本,整体线路的损耗,是否布置变压器等。以及电网的电压等级。总之比较复杂。原则上不要远离靠近的电压等级。
3.从你的电机来看。我给的电压为690V或者3.15KV或者其他可行的电压

long98194 发表于 2011-11-23 07:57

电机额定电压选取原则:
1、降低成本;
2、电机使用当地电网电压;
3、控制设备简单;
4、提高效率;
5、尽量使用标准电压等级。

范攀科 发表于 2011-11-23 08:16

跟电流大小没什么关系?大功率 低电压 就会大电流

张老五 发表于 2011-11-23 09:19

先把要求说清楚,要不要变频,电源方面有什么限制,是单机运行还是在一个大的网络中运行,等等