关于同步电机的功率因数的讨论
各位大侠,同步电机的设计的书中,功率因数都是给定的,找了好久都没有找到同步电机的功率因数的计算方法,书中说同步电机的功率因数是可以调节转子励磁电流来调节的,也就是可以达到1。我发现好多同步电机的功率因数并不是1,所以很不解。既然可以是1为什么不调节到1,而是从0.9——0.95?希望大家在此讨论一下同步电机的功率因数问题,并区分离网型与并网型。 发电机除了发有功功率同时也发无功功率,他们之间的关系满足S^2=P^2+Q^2S----视在功率
P----有功功率
Q----无功功率
不难看出他们之间满足直角三角形的勾股定理,因此功率因数只是三角形的正弦函数值=对边/斜边。改变夹角的大小,也就是无功的分配关系 1、功率因数是可以调到1的,还可以过“1”运行,叫进相。
2、调节功率因数,是调节输出无功的大小。因为电网中,存在电容,电感之类的负荷,所以电网要求发部分无功,如果是上国家电网,不按要求发无功,要被罚款的。
3、并网可以调节励磁电流来调节功率因数。分离网调节的话,调节励磁电流会影响同步发电机的输出电压,和输出电流,因为根据能量守恒,没有消耗无功的负荷。 回复 3# 么么茶
也就是说电厂是被要求发无功的,发电机的功率因数是自己根据无功的量来定的,风电领域的电励磁同步与永磁同步发电机都不能按功率因数1来运行。对于双馈风力发电机的话,定子可以是1,无功的话是靠转子来发的. kxllost 发表于 2011-11-25 21:19
回复 3# 么么茶
也就是说电厂是被要求发无功的,发电机的功率因数是自己根据无功的量来定的,风电领域的 ...