【求助】为何风电场发生短路时风机集体脱网会造成电网崩溃?
如题。望高手不吝赐教,谢谢! 当风电容量占当地电网超过一定比例时,如果风电大面积脱网的话,使电网的有功功率和无功功率都会发生突变,造成电网的大扰动,可能会引起不稳定现象 回复 2# normahxh_002
还是不太明白啊,看来我是太愚钝了...,呵呵,电网方面的知识比较欠缺 就是发电厂发出的电要与工业和民用的电要相同。如果要是两者不平衡,就会出现问题。
比如,现在的火电厂就有自动调节装置。需求的电减少,火电厂就少发点电。需求的电增加,火电厂就多发点电。 当年夏天酷暑,电力负荷沉重的时候,上海吴泾电厂600MW跳机产点造成电网崩溃,和这个一个道理。 应该是上网电压的波动导致的,风电占到一定比例,突然消失,必然造成扰动 用水流来模拟想象以下就明白了。 电网本来应该是总体发出来的电和用户消费的电是一个动态的平衡,这就是我们的电网电压和频率会允许一定的波动,当风电场发生短路时,电网发生故障时,这时候很多风机的出端电压会降低,风机检测到电压很低时,如果风机没有低电压穿越能力,一个就会脱离电网,风机脱网了,不能发出无功,无功是支撑电压的重要原因,会导致风场的电压跌落的更加低,会导致更多的风机脱网,这样就会发生导致风场风机连锁反应,如果电网电压还不能恢复,会导致其他风场风机也会发生脱网,如果风电占总电量的比例很大,风电崩溃,会导致局部电网的崩溃。如果风机具有低电压穿越能会,可能影响会小点,这只是个人小小认识,望各位大侠指正! 当电网电压发生跌落后,将引发大量风机切除,导致局部电网发生有功缺额,电压恢复后系统频率降低,潮流大范围转移,对电网的稳定性和电能质量构成威胁,造成巨大损失。 回复 8# zhengpai
但我据我所知,风电场的风机大部分一般是不发无功的平时,电压跌落期间发无功来支撑电网电压我倒能理解。
如果风机LVRT期间不脱网发不出有功、无功只是保持不脱网的话,那风机挂网还有作用吗?
请指教,谢谢 感谢这么多朋友参与讨论,谢谢! 平时不是说不发无功,是无功发的很少,因为只有有功才是卖钱的,业主不愿意发无功,谁不喜欢钱,但是电网有要求的,要求风机不脱网,其实是要求风机这时候能够快速的恢复到正常状态,这对风机控制,变流器的要求会高,考验很多技术的。 电网发生短路,如果风机没有LVRT能力的话,会导致机组自我保护而停机。这样对于整个电网来说有功出力减少,但是用户没有发生减少,因此网压和电流都不能维持平衡。当网压的波动超出了电网部门的要求时,线路会跳闸。如果不采取补救措施,会导致越来越多的线路跳闸,造成恶性循环,后果就是电网崩溃。
页:
[1]