luoam 发表于 2011-11-16 20:00

发电机停机时的操作顺序是怎样的?

本帖最后由 luoam 于 2011-11-16 21:49 编辑

异步发电机停机时的顺序,我看到了两种说法:
一种是:停机时, 应先断开电容器, 再切断
负载, 最后关闭原动机。

另一种是在绕线式异步电机改作发电机运行时:在停电关机时,必须先将导水叶关闭至零,使机组停止转动。断开外线送电开关,再断开主电容器及附加电容器和站内总开关。


请问下上面那种对

zsjdzj 发表于 2011-11-16 20:28

前一种是对的,

luoam 发表于 2011-11-16 21:50

回复 2# zsjdzj


    我在多篇文章中都是按后面一种讲的。唯独有一篇文章中提到了前一种说法。

long98194 发表于 2011-11-17 07:38

后一种是对的,前一种错误的原因就是,未减负载直接停机,对电机将产生冲击
页: [1]
查看完整版本: 发电机停机时的操作顺序是怎样的?