小型发电机问题?求张老五看看!
先上几张照片 铝条是2.5的!铝板是0.8厚的! 现在主要问题是温升问题!我没有加阻尼条的发电机温升是85°,加阻尼条的温升110°,两者相差25°左右,这个问题就想不通了!求有经验的赐教! 都是转子温升!我们初步怀疑是不是铝板太薄了?形成电流过大,导致温升过高,靠近铝板的地方线圈发黑了!有一台试验50小时左右,铝板的地方线圈和骨架烧掉了。骨架贴在铝板上的地方有融化了! 解答不了你的问题,不过有几个问题倒想请教请教1、磁极表面那半个缺口是干啥的呀?
2、交轴上“品”字形槽干啥用的?
3、从最后一张上看,貌似斜极了? 本帖最后由 标准答案 于 2011-11-16 10:17 编辑
问题描述不清,你这个电机的基本参数是什么?是单相的还是三相的?用在什么地方?这个设计是你们自己新设计的还是仿制别人的?是以前正常现在不好了还是从来没有好过?你是怎么做的试验?转子结构上那些"零碎"都是出于什么考虑?... 两极斜槽铁芯转子,没有做动平衡吧。你说的阻尼条是加在两极之间的十字形槽里吗?很特别的发电机啊! 回复 5# yerssj
缺口是装钕铁硼磁钢的!品字型没有作用的!就是斜槽的! 回复 6# 标准答案
这个是发电机转子,三相单相通用的!用在柴油机动力上的!俗称柴油发电机组,以前一直没有加阻尼条的!因为没有阻尼条在负载的时候电压上升10V左右,加阻尼条空负载电压一样 了!
你指的那些零碎东西? 回复 7# accnet
这个不做平衡的!就是普通的发电机啊!十字槽的起固定线包的!有时间在上几张完整的照片! 回复 6# 标准答案
是不是转子磁轭上的幅肋啊? 俺也不是万宝全书啊
尝试一下阻尼槽内采取点绝缘措施 回复 12# 张老五
阻尼槽每边4条!太小了!没有办法绝缘啊!关键在温升太高了!温升110°加上环境温度有170°左右啊! 多大的电机?电压多少?你做试验是在三相下作的还是单相下作的?用的什么励磁系统?谁告诉你加阻尼条来改善输出电压特性的?原设计是来自哪里? 阻尼端板为什么掏两个正方形的孔? 回复 14# 标准答案
10kw 230V的,单相试验的,直流励磁,有位工程师告诉我的!实验结果确实可以改善单压,仿日本的! 回复 15# yerssj
没有多大作用!就固定骨架的! 一般这种柴油发电机,加阻尼后要么体积加大,要么功率减小使用,大多不用铝而用铜,加阻尼目的是空载电压与负载电压接近一点,另一个波形好一点,而看你的发电机无所谓波形,而是想空载电压与负载电压接近一点,其实这种电机在国外超市上卖要求没有那么高。 回复 18# shaozqi
波形当然很重要了!波形好的话变可以提高效率啊!我们就是出口的!虽然要求不高!但是我们也需要生产出较好的品质!加了阻尼条可以提高效率的!比如启动性能提高! 我们的产品
页:
[1]
2