5次,7次谐波最小值
《GB755-2008旋转电机定额和性能》,对机组供电电源的谐波采用HVF约束如下:N设计电动机不超过0.03,其它电机未加说明的不超过0.02
,我发现很多技术协议对于发电机5次,7次谐波的最小值不超过0.5%,我想知道这个是根据什么来的?是哪个标准呢? 老标和老张出来帮忙啊 本帖最后由 hackerin 于 2011-11-21 14:05 编辑
《GB755-2008旋转电机定额和性能》,对机组供电电源的谐波采用HVF约束如下:
N设计电动机不超过0.03,其它 ...
aser 发表于 2011-11-15 17:29 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
IEC 61000-3-6, 7.2.1节
应该是最大值不超过5%? 48槽8极,y=4的双层绕组,反电势5次谐波的相量图如下
页: