学无涯 发表于 2011-11-15 11:16

耐压测试和绝缘电阻的测试区别有哪些

有人问我他的电机高压测试合格,而绝缘电阻通不过。我说多种原因的可能性都排除了,一时间也不知道是什么原因,请大家说说

xinjing 发表于 2011-11-15 13:11

绝缘电阻和高压测试不是一回事噢

xinjing 发表于 2011-11-15 13:11

绝缘电阻和高压测试不是一回事噢

张老五 发表于 2011-11-15 14:14

都是对绝缘水平的考核,但考核的着重点不同。
耐压试验考核的是薄弱点,绝缘电阻考核的是平均水平

zy2000 发表于 2011-11-15 14:32

回复 4# 张老五
非常赞同4楼的观点

梦想在望 发表于 2012-7-12 15:39

回复 4# 张老五


   请问下,绝缘电阻测试是不是跟环境湿度很有关系?两个电机,一台上上周测得绝缘电阻大于2.2GΩ,另一台今天测60MΩ,差别真的大阿?

张老五 发表于 2012-7-12 16:03

回复 6# 梦想在望


    确实有关。
当然关系程度的大小,也跟绝缘本身的特性有关

梦想在望 发表于 2012-7-12 16:18

回复 7# 张老五

同样的电机,同样的绝缘纸。
   而且耐压测试差不多,第一个0.3mA, 第二个1.3mA .

张老五 发表于 2012-7-12 16:37

回复 8# 梦想在望


    这也没什么,工艺本身就是有偏差的。

lanjiangliu 发表于 2012-7-13 16:50

这个在湿度大的时候容易出现,不是什么大问题。
页: [1]