三相电机接错线的测试

各位,如果有三相两台定子,一台接线正确,一台接线错误,如果通三相低压50HZ交流电,是否可以区分出来?表现出来的现象是怎样的?

zhouylai 发表于 2011-11-9 08:47

yc_dd19顶起来

xinjing 发表于 2011-11-9 12:29

没有描述清楚,如何个错法。

范攀科 发表于 2011-11-9 13:45

用铁丝自己做个可以旋转的东西,放里面充当转子和轴,如果是按要求的旋转方向,接线就是对的反之就错的。

1-1-1 发表于 2011-11-9 15:06

接错是什么概念?先假定你是内部接线错误吧.
首先,用微欧计测量电阻可以判断
你手头既然有三相可调电源,这个其实很简单,将两台电机分别接三相低压电源,测试三相电流,若三相电流相差不大,则为正常的

如果不是我说的情况,那么楼主需详细说明怎么个接错法?你又如何知道接错了?

gdylh 发表于 2011-11-9 16:35

是我描述不清楚,情况是这样:
1、定子是内部接错线,有一相的头尾搞错;
2、只有定子,无转子,不能装成整机测试;整机测试时接错的电机空载电流大,转速不稳定;
3、从理论上分析单独定子通低压三相电,接错和接对的对比可能电流也不同,接错的三相电流应该不平衡,不知对不对?因为手头暂无三相低压可调电源未测试;
4、定子作为成品是否可以通低压三相电检测?

long98194 发表于 2011-11-10 08:02

这个用电桥能测出来

1-1-1 发表于 2011-11-11 08:54

是我描述不清楚,情况是这样:
1、定子是内部接错线,有一相的头尾搞错;
2、只有定子,无转子,不能装成 ...
gdylh 发表于 2011-11-9 16:35 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif

头尾接错的话,其实很简单,给其中一相通电,分别测量另两相的电压,理论上来说,测量出来的值应该是相等的,如果不等,那么电压小的那相就是接错的相,因为头尾接错的话,相当于电压全部或部分抵消.

还有,如果你有低压电源的话,那么可以给三相接通低压电源,然后测试三相电流,理论上来说,如果绕组没有问题的话,那么三相电流空载电流应该是相等或者尽量接近的,如果有较大的偏差,那么有偏差的那相为接错的相

还有一个办法,用匝间测试仪应该也能测试出来的

1-1-1 发表于 2011-11-11 08:55

但是一定要记住,你这个是空载或转子开路状态,定子所通电压要尽可能低,否则可能损坏线圈

gdylh 发表于 2011-11-12 09:15

谢谢各位,我们通过匝间测试,发现有一相的波形较差,基本确定采用匝间测试仪来检测;

wangquan650 发表于 2011-11-12 16:02

通低压电可以检查出来,如果三相电流平衡,接线正确,如果不平衡,则接线错误。通低压电的目的是减小电流,如果电压高了,会在短时间烧毁定子,我们常用的就是36V。另外,用匝间仪也可以检查出来。

zy2000 发表于 2011-11-14 08:43

回复 6# gdylh
直接测量三相直流电阻。