kcyps 发表于 2011-11-2 21:26

IGBT 驱动延迟问题(TLP250)

利用dsp2407A做逆变器设定dead time 4us,经过TLP250驱动电路后,出来为5us,将dead time设为1.8u,经过TLP250驱动电路后,为2.2u,请问有什么方法可以让进去和出来不延迟呢?

据我所知,目前我手边的资源,有利用变压器驱动的,不过是向公司购买,为多层板,不知道如何设计,不知道有没有办法自己设计出不会延迟的板子?
或者有建议的ic提供使用?

boldlotus 发表于 2011-11-7 22:07

用过A3120(HCPL-3120),效果还可以。