关于svpwm的逆变器问题
如果逆变器的直流侧电压是变化的 请问如果用svpwm的话 是不是就不用加前馈控制了 直接把直流侧的电压检测出来然后当做Udc输入到svpwm发生模块就可以了 我换个问法吧,现在逆变器的直流侧电压是变化的,如果采用svpwm实现的话,需要前馈控制吗 那位大神回答下 前馈也解决不了直流母线电压波动问题! 回复 3# li012584请问下为什么呢 直流母线电压波动不是会影响调制比问题么 引入前馈后应该有所改善吧如果前馈不行的话 那么应该采用什么控制方法呢 谢谢帮助 调制比变没问题啊,控制的是输出电压。母线电压变,要维持输出电压恒定,肯定只有变调制比,常说的AVR功能。
母线电压变这点是没法控制的。 我的意思可能没表达清楚 就是现在直流母线电压给定的时候就是有波动范围的
现在如果要用svpwm调制的话 要求输入cvcf
需不需要什么额外的控制方法 还是说只要把母线电压实时检测引入到svpwm发生模块就可以了