关于变频器效率测试
本帖最后由 1-1-1 于 2011-10-31 15:34 编辑我以前是搞电机设计的,对变频器了解不多,现有一个问题要向高手们请教.
现在我们正在进行测试,但发现变频器效率比手册上要低,但不确定是测量误差还是变频器本身的问题.
手册上效率为97%,我们测试出来的结果只有96.2%。
电流测试用的是电流互感器,功率计用的是横河的WT230,功率测试电路为2表法。
接下来我们准备采购高精度的电流互感器进行测量,想请教各位高人有何好的建议?
除去设备精度问题,还有什么好的方法,用三表法测功率的话会不会有改善? 顺便问一下,有没有变频器测试方面的教材什么的 最好用三表法测试,因为电网电压不是那么平衡的 效率96.2%也很好了,手册上说的97%是最高效率吧 测得的值其实就是手册上所标称的值,没有必要再重测,变频器厂家给的数值都是在效率最优的点,你测得值接近这点,但是不完全是! 你可以和厂家沟通下! 回复 3# normahxh_002
谢谢,我也建议测试工程师看下三表法,他已经采购精度高的电流互感器去了
电压不平衡的影响可能比较小,考虑三表法主要是考虑变频器输入侧电流谐波太多 回复 4# wozhongh
谢谢,97%是厂家以前做过的试验数据,以前我们从来没测试过 回复 5# li012584
我主要是想看下是否我们这边测量的问题,如果不是,会让厂家的人过来的 我认为测量数值已经符合要求了。一般变频器规格说明应该不会标注效率的吧。运行条件各种各样,效率差别会很大的。例如50%负载100%负载,环境温度,输入电源谐波,测试设备精度。
(96.2-97)/97< -0.8%。 楼上说的0.8%是变频器的效率容差吗?什么标准上有这个容差规定的 本帖最后由 北燕 于 2012-2-8 15:14 编辑
你好,我最近也在做伺服驱动器的效率测试。输出功率由测功机直接得到应该是有效值,输入功率也准备采用两表法,但是两表法测得的是三相功率和的瞬时值,可以用Pout/Pin来计算效率吗? 楼主加油,支持一下。 还是三表法准确一点。
不过这个精度已经可以了,测量和各个环节都可能产生误差,不必过于追求精度