ansoft计算变压器的问题
用ansoft计算一个三相三柱式变压器,给低压侧分别加了幅值相等,相位相差120度的电压,高压侧空载,为什么计算出来的高压侧电流有直流分量,希望高手能帮我解答,多谢!高压侧既然是空载,就是开路,为什么会有电流? 回复 2# luomu
高压侧没有电流,图上的是低压侧的电流 是励磁涌流,三相变压器总会出现励磁涌流,而且你的模型对直流分量衰减较慢。增大变压器绕组电阻,多仿些周期,就能看见衰减。 回复 4# luomu
非常感谢! 有没有单相变压器的仿真啊