licmao 发表于 2011-10-25 12:49

3相380V电机如何接入3相220V电源,无接线盒

RT,3相380V电机如何接入3相220V电源,无接线盒,谢谢各位大神指点!

licmao 发表于 2011-10-25 12:49

在线等,求助各位!

tech4 发表于 2011-10-25 17:18

回复 2# licmao
从您的图片上看,您应该分清如下几点
1:如果该电机绕组在内部接线时,已经接成角接,那么你可以直接接在三相电源上。
2:如果是绕组内部没有接成角接,那么你可以制作一个控制箱,里面需要使用两个交流接触器改接成,(需要图纸我可以上传)。不过最简单的办法是在控制箱内安装一个接线排,把绕组分开即U1、V1、W1使用连片连接起来,剩下的U2、V2、W2直接接380V电源即可。希望对您有所帮助。

licmao 发表于 2011-10-26 16:07

回复licmao
从您的图片上看,您应该分清如下几点
1:如果该电机绕组在内部接线时,已经接成角接,那么 ...
tech4 发表于 2011-10-25 17:18 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif

你好!
是这样的,此电机是3相380V的, 可是现场电源是3相220V的,现在想更改电机内部接线不知道是否可行,有无参考资料?不考虑外接控制箱等外部因素

zhanghua7878 发表于 2011-10-26 23:26

三楼已经说得很明白了!

tech4 发表于 2011-10-27 07:07

回复 4# licmao
可以改的。(把绕组分开即U1、V1、W1相连,U2、V2、W2直接接在输入电源线上)但是,那还应该考虑,你的电机在220V时的功率,是否能达到负载的要求。

电机厂打工仔 发表于 2011-10-29 21:00

我觉的如果要保持功率不变的话,还得考虑电机的路数、级数和接线方法,我先假设您的电机为4级1路三角形接法,那么应该改接成3路Y接
仅供参考,不到之处请指正~

LJH2009 发表于 2011-10-31 13:03

需要将电机拆开,看看内部能不能改接!