关于变压器励磁涌流
各位专家能不能详细介绍一下如何避免励磁涌流? 如果你能够处理好投切相位和铁芯剩磁,励磁涌流就能很好的抑制了我这里有一篇论文写的是励磁涌流的成因与危害,对症下药就行 回复 2# carrot32
可否把你的论文和大家分享一下,学习一次?{:aa12 本帖最后由 thlyd 于 2011-11-25 08:44 编辑
我来上传《励磁涌流分析.pdf》,希望对你有帮助。网上还能搜索到更多文章
4楼是热心肠阿,谢谢你的大公无私! 应该很难避免吧,因为A、B、C三相存在相位角,励磁电流是滞后于电压90度的,比如A相当电压为最大值是,磁通量刚好为零,就不会发生涌流,但是B、C两相会发生涌流的! 回复 2# carrot32
励磁电流对电网有没有影响?励磁电流怎么比电动机的启动电流都大? 分析的有道理 不过涌流很难控制 小型的变压器适用吗? 回复 4# thlyd
我想问您一下,单项三柱变压器空载时,励磁电流上下不对称,上下偏移是励磁涌流的问题么 励磁涌流 這東西可以好好探討 感谢分享,学习了哦 最新变压器设计制造新工艺、新技术与检修及速查速算手册
页: