请教压频比的‘压’是指哪个电压
计算压频比的时候用,最大电压。而实际 应该是 三相合成电压矢量的幅值。
谢谢 定子相电压 定子相电压
iuhuhsgnaw 发表于 2011-10-21 15:16 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
那铭牌标记
0.75KW 380V
2.0A 5-100HZ
1290r/min的三相异步电机,压频比应该设置为220V/50hz 吗?
谢谢指点 对,没错,所有电机的等效原理图,和工式,U指的都是相电压 对,没错,所有电机的等效原理图,和工式,U指的都是相电压
iuhuhsgnaw 发表于 2011-10-23 11:11 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
好的,谢谢你
我看过一篇论文,他说应该设置为 380/50啊,请大侠指点下。
压频比到底是 220/5
还是380/5?
谢谢 论文是以电机的角度出发进行定义的,电机的参数都是定子线电压和频率,也就是380V/50Hz。 论文是以电机的角度出发进行定义的,电机的参数都是定子线电压和频率,也就是380V/50Hz。
iuhuhsgnaw 发表于 2011-10-24 14:56 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
从 变频器的角度看呢? 一般是 电机额定电压/电机额定频率
不一般嘛 那就比较写意了 一般是 电机额定电压/电机额定频率
不一般嘛 那就比较写意了
lbz0123 发表于 2011-10-25 09:19 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
那铭牌标记
0.75KW 380V
2.0A 5-100HZ
1290r/min的三相异步电机,压频比应该设置为 380/50hz 吗?
谢谢 电压肯定是380了
频率嘛 你用的是变频电机吧 有标称额定频率 或基频吗
没有的话 就设100好了
这个频率和转速 也不知道是几级的 电压肯定是380了
频率嘛 你用的是变频电机吧 有标称额定频率 或基频吗
没有的话 就设100好了
这个频率和 ...
lbz0123 发表于 2011-10-25 13:43 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
铭牌 上面表了 1290r/min 4极的,额定频率应该是50HZ 我觉得也是相电压。 铭牌 上面表了 1290r/min 4极的,额定频率应该是50HZ
额 这个转差好大
那么应该是 380V/50HZ
电压应该是线电压 名牌标出的都是线电压 铭牌 上面表了 1290r/min 4极的,额定频率应该是50HZ
额 这个转差好大
那么应该是 380V/50HZ
电压应该 ...
lbz0123 发表于 2011-10-26 08:29 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
有人说线电压,有说相电压的。
越来越晕了
我测试了下(电机750W),
如果设置为线电压,空载30hz,电流2A左右。
如果设置为相电压,空载30hz,电流0.3A左右。
不知道那个对? 首先,电机的铭牌肯定是线电压。
下面需要确定一个事,你的变频器面板设定的是相电压还是线电压,这个看变频器说明书或者直接跟变频器厂家联系。
然后两个配合一下,就好了。 首先,电机的铭牌肯定是线电压。
下面需要确定一个事,你的变频器面板设定的是相电压还是线电压,这个看变 ...
iuhuhsgnaw 发表于 2011-10-26 10:05 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
你的意思是
有的变频器 的压频比 的电压是 设置相电压 ?
有的变频器 的压频比 的电压是 设置线电压? 外面的变频器我接触的不多,我自己开发的时候习惯用相电压,因为用线电压编程容易产生误解。
而通用变频器我倒是觉得应该是线电压,因为通用变频器要符合电机的习惯,而且绝大多数通用电机都是三角型接法,相电压线电压一样。 外面的变频器我接触的不多,我自己开发的时候习惯用相电压,因为用线电压编程容易产生误解。
而通用变频器 ...
iuhuhsgnaw 发表于 2011-10-27 08:57 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
好的,谢谢你的回复。
关于你说的 “通用电机都是三角型接法”,我觉得 Y接法的比较多吧?