同步电机短路试验三相电流不平衡
同步电机短路试验三相电流不平衡,请教出现问题的可能原因 三相电流不可能完全平衡,由于接触电阻,对地电容误差以及导线本身电阻之间的误差存在.但是这些都不应该超过规范值得范围.至于你说的同步电机短路试验三相电流不平衡,到底差别多大?何不亮个数据出来呢?大家也好判断呀 请详细说说怎么个不平衡法? 谢谢大家的关注。。。昨天试验的时候发现有这个问题,后来发现是电流互感器测量数据有点问题。。。因为测得直流相电阻都是符合要求的,对地绝缘也可以,短路试验三相电流应该只与相电阻有关。。 回复 4# jplh
那现在问题解决了吗? 电流互感器设备有问题 同步发电机短路试验时,三相电流不平衡量应该小于多少? 短路电流在三相主动短路之后本来就不是平衡的呀 谢谢楼主分享!