yubin21412 发表于 2011-10-13 19:19

【求助求科普】:关于变压器倍频倍压测试,求高人指点!

小弟所在公司以前检测变压器性能用的都是2倍频率2倍电压来测试的,结果不甚理想,后来打算提升测试的电压和频率,升到5倍频倍压,但在此情况下可能会引起PTC电阻爆裂。如今小弟想测试一下在1100V/50HZ情况下PTC两端承受的电压大小,该如何操作?(在PTC两端接线引出,并联万用表测试是否可行?)

wjl927903 发表于 2011-10-18 13:15

倍频的倍数与试验时间相关,二倍频二倍压所须时间为不低于1分钟,如三倍频所须45秒,我公司采用8倍频,须时15秒,也就是说,倍频的倍数与时间有关,电压只能是二倍,使用双倍频以上是为了在过电压的情况下,铁芯不会处于饱和状态。
页: [1]