milo927 发表于 2011-10-12 18:38

咨询发电机功率因数问题

最近遇到一个问题,同一台单相发电机,为什么额定容量(KVA)在功率因数为0.8的时候低于功率因数为1的情况,
而当三相发电机做单相运行时,功率因数为0.8和1的时候,额定容量(KVA)大小却一样的,请大家解释一下,这是什么原因

milo927 发表于 2011-10-13 08:12

楼上的兄弟,首先感谢你的回答
然后我想说的是,我说的是发电机,三相发电机和单相发电机,而且有数据,如果你做发电机的话,可以查STAMFORD的 rating book,况且单相发电机在功率因数为1的情况是最正常的情况,谢谢兄弟支持,还请其他兄弟能否有比较实在的解释~
我不是怀疑STAMFORD的数据,我只是想了解其中的缘由

milo927 发表于 2011-10-13 08:15

为什么三相发电机改成的单相发电机,额定容量在功率因数为0.8和1.0的时候是一样的,而直接做成纯单相发电机时,额定容量在功率因数为0.8和1.0的时候是不一样的,

long98194 发表于 2011-10-14 07:49

估计是负序分量作怪

milo927 发表于 2011-10-14 12:44

谢谢,能否解释的更详细一些呢

milo927 发表于 2011-10-18 16:31

继续顶一下,看看有没有更多的答案,
页: [1]
查看完整版本: 咨询发电机功率因数问题