tz4833090 发表于 2011-9-29 12:55

保护用低压电流互感器的若干问题

求助:
一.一款穿心式保护级低压电流互感器,要求穿孔尺寸50*30mm,电流比400/5,准确级5P10,额定容量5VA
   1.铁芯截面积怎么计算?计算公式是什么?
   2.二次绕组用漆包线的线径需要多大?怎么计算?
   3.需重点考虑哪些技术参数?
   4.伏安特性试验做出来的数据怎么来衡量合不合格?
   如:    电流(A)0.2      0.4       0.6         0.8      1.0
            电压(V)4.45    4.95      5.55       5.80       6.10
       以上各电流点室怎么选择的?依据是什么?输出的电压值怎么才能知道合不合格?

long98194 发表于 2011-9-29 12:55

这个得电磁计算来决定铁心截面积,二次绕组按经济电流密度来取值,重点考虑铁心磁密及绕组电流密度,伏安特性类似于磁化曲线

yjhou 发表于 2011-11-22 11:38

没有设计标准和实验标准吗?
页: [1]