hanhui0608 发表于 2011-9-14 15:59

求教10KV高压电动机试验问题

10KV高压电动机定子绕组大修后耐压试验.
接线盒出的6个头,Y型接法.
需要做相间耐压试验吗?需要的话应该按什么标准?
或者只试验每相的对地耐压就可以了?

yinduhua 发表于 2011-9-14 18:26

不需要相间,直接打对地就行

long98194 发表于 2011-9-15 08:17

反正我们都要做
至于你做不做----由你

   铁道部发言

lzemg007 发表于 2011-9-15 08:47

需要做相间,对地二项;电压可以降低到21000V。