a8821244 发表于 2011-9-14 14:59

电机定子匝间电压

请教各位大虾,如按照下午打电机耐压的话 电压是不是有点高? 如果高了 多少合适

UT=K1×K2×UG公式中 UG怎么取值呢?

LJH2009 发表于 2011-9-16 14:49

我也在关注中,肯请大虾们提出高论

digxe 发表于 2011-9-17 11:15

我觉得不高吧,这个和标准差不多

fanjie84 发表于 2011-9-18 21:55

国家标准有呢,你去看看 使用场合不一样,电机要求不一样 耐压不一样

a8821244 发表于 2011-9-19 10:36

国家标准有呢,你去看看 使用场合不一样,电机要求不一样 耐压不一样
fanjie84 发表于 2011-9-18 21:55 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif


    那使用在潜水电泵上 匝间电压要求多高呢 230V额定工作电压

gxx121232 发表于 2011-9-20 13:12

表中的匝间耐压值按国家标准计算不高,UG表示工频耐压值。

sbc1983 发表于 2011-9-26 13:40

UG表示工频耐压值。

光明骑士 发表于 2011-9-26 15:00

那使用在潜水电泵上 匝间电压要求多高呢 230V额定工作电压
a8821244 发表于 2011-9-19 10:36 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif

相同的问题,同问。

lixaf 发表于 2011-12-14 15:52

做个记号
查了好多标准
基本就在GB755和GB9615上

lixaf 发表于 2011-12-14 15:53

工作环境不同,系数也不同

eddytek 发表于 2013-6-13 14:50

美国贝克的标准是2倍额定电压+1000伏
IEC的标准是(4倍额定电压+5000)*o.65

zhangairongdd3 发表于 2013-6-13 16:19

有个经验数值的。

huangdefa 发表于 2013-6-14 21:45

使用的漆包线等级不同打的匝间电压也有所不同,耐压等级不同

帆子 发表于 2013-6-15 23:42

我们公司用的基本上都是按照 2倍额定电压+1000伏
页: [1]
查看完整版本: 电机定子匝间电压