wangjr111 发表于 2011-9-9 08:34

并网定子电压与电网电压反相怎样解决?

我在做双馈风力发电机的并网实验,现在并网产生的定子a,b,c相电压刚好和网侧a,b,c相电压反相,检查控制策略,是通过双馈电机的电动机惯例推导的并网控制策略,控制策略仿真是正确的,那这是什么问题呢?请指教!谢谢!

normahxh_002 发表于 2011-9-30 22:22

锁相环是否正确?