变频器的捕捉再启动功能
现在很多变频器都有捕捉再启动的功能,也叫转速追踪,还有叫瞬停再启动,就是变频器能捕捉到还在自由转动的电机的转速,然后以当前电机的旋转频率开始升速或降速到需要的频率上,而不是等到电机停止之后从0开始。我看很多用户手册上说需要设置搜索频率及搜索电流大小,我有如下疑问:
1、这里的搜索频率和速度辨识有什么不同?
2、电机自由旋转的时候应该由变频器通入一个怎样的电流,既能不影响电机的当前运行又能使得可以得到需要的量?这个电流的大小就是需要设置的搜索电流大小,而电流形式应该是怎样的?肯定不是个直流吧,否则就会发生直流制动的情况。
3、频率搜索一般有从50HZ往下搜索和从0往上搜索,搜索刚开始同步频率和电机旋转频率相差很大,必定会产生很大电流,而且要是从0往上搜索,电机就相当于在发电状态,肯定会导致泵升电压,那么过流和过压应该怎么避免?
4、搜索过程中以一个什么量达到什么标准就算搜索到了?是不是以转矩电流最小为标准?那么多小算是小呢?有没有定量的说法?
对于这个功能不知道各位有什么看法,或者有什么相关资料推荐的?请指点一二。 重拾这个话题,坐等高人指点 一点理解:
1、电流输出应该是交流 应该只含励磁分量 而不含转矩分量 电流幅值应该就是搜索电流
2、频率应该就是所谓的搜索频率
3、搜寻过程中出现过流 或过压的现象 可以调整输出频率变化来做出响应
4、什么条件算搜到了 同等答案 我觉得过流和过压也应该和正常加减速时的失速防止一样,通过实时调整频率来防止故障发生,但是这个量不好把握,不知道有没有什么计算值或者经验值 可能要靠经验
或者可以试下PID 现在有一个4KW电机,空载,V/F控制,在电机自由旋转时突加电压,欲使电机跟随所加频率重新升速,但是加入电压后发现电流会上升很大,之后变小。
如图,图中电机旋转速度约为额定同步的47%,所加电压的频率与转速相同,在A点加入电压,电流马上上升,最高达到额定110%。按说此时转差很小电流也应该很小,为何图中电流很大,反而是等到电机转速的下降,转差变大之后电流才开始变小? 頂上去...高手出來指點一下吧 同问~~~~ 加电压瞬间是不是还存在残压?如果加的电压与电机残压相位相差较大,定子电流应该是会比较大的。 电机反电动势与给定电压是否一致? 电机反电动势与给定电压是否一致? 同求“之”若渴,曾试过三菱的A1000的再启动功能,能准确滴捕捉到频率,变频器给电压的瞬间,电机会有稍微的震动感。
求大牛。