PT100跳变问题
发电机定子三相PT100在短时间内不断跳变,超过20℃,运行十几分钟后报三相绕组温度不平衡故障,经测试三相电阻对称,请教各位,发电机绕组温度监测不稳定,发生跳变一般是由什么原因引起的? 可能的原因:1 接触问题;
2 信号处理过程中的问题;
3 PT100安装及安装位置问题;
4 PT100本身质量问题; 中间接线盒的接头接触不好,或者是存在干扰信号
这两个可能性比较大 风机系统其他温度信号均采用同一个信号处理系统,并未出现异常,可以排除信号处理过程中的问题。信号干扰可能信较大,是不是要在PLC—接线盒—电机之间一步一步去排查哪里出现干扰源呢? 路过,帮顶了 正常情况下应该这样去查,同时注意屏蔽信号线的检查 是不是没用用带屏蔽的引线? 是不是PT100的绝缘出现问题了,使Pt100外壳带电