PT100跳变问题

发电机定子三相PT100在短时间内不断跳变,超过20℃,运行十几分钟后报三相绕组温度不平衡故障,经测试三相电阻对称,请教各位,发电机绕组温度监测不稳定,发生跳变一般是由什么原因引起的?

标准答案 发表于 2011-9-5 17:43

可能的原因:
1 接触问题;
2 信号处理过程中的问题;
3 PT100安装及安装位置问题;
4 PT100本身质量问题;

张老五 发表于 2011-9-6 07:53

中间接线盒的接头接触不好,或者是存在干扰信号
这两个可能性比较大

favourite 发表于 2011-9-6 13:27

风机系统其他温度信号均采用同一个信号处理系统,并未出现异常,可以排除信号处理过程中的问题。信号干扰可能信较大,是不是要在PLC—接线盒—电机之间一步一步去排查哪里出现干扰源呢?

songyuanfj 发表于 2011-9-6 20:08

路过,帮顶了

mafer 发表于 2011-9-7 08:21

正常情况下应该这样去查,同时注意屏蔽信号线的检查

bigfamous 发表于 2011-9-7 12:40

是不是没用用带屏蔽的引线?

normahxh_002 发表于 2011-9-14 21:42

是不是PT100的绝缘出现问题了,使Pt100外壳带电