梁燕 发表于 2008-11-7 22:57

PVC套管的耐压试验方法

请教一下,电机电源线外套用的黑色PVC套管的耐压试验方法是怎样的啊。
规格为:直径10mm,壁厚0.5mm。
我们目前使用的pvc套管外表面上印的性能要求是耐压600V.但我不了解具体的试验方法是怎样的,有知道的可以解答一下吗?

hblizhongquan 发表于 2008-11-8 10:06

下面是我自己做的一个,参考下。
套管里面放一个合适的铜棒(与内径配合),接高压机的一极,另一极自己做一个钢丝刷,来回扫。

cc46787316 发表于 2009-2-3 15:01

2楼说的差不多了,一般都这样做的,但是要考虑铜棒和PVC管的配合是非精密。另外600V的绝缘是不是低了点哦,我们厂要求的是3000V

midear 发表于 2009-2-21 16:50

我们这边两头都用铜棒检测要求是2500V但实际4000V都没问题的

zhangairongdd3 发表于 2013-4-6 13:43

这种试验方法可行。
页: [1]
查看完整版本: PVC套管的耐压试验方法