angelguard 发表于 2011-8-29 16:28

异步电机开环运行,定子电流有抖动

30kw异步电机,用恒压频比控制,开环时,定子电流会有抖动,并且逆变器的直流侧电压也会波动。请问是什么原因啊。
   我用逆变器带阻感负载,交流侧电流就没有抖动,直流侧电压也没有波动。

cl0201 发表于 2011-8-29 16:47

V/F开环,如果空载或轻载,很容易出现电流畸变振荡,从而使得转速也不稳定,尤其是低速时。
所以转速波动厉害的话,速度下降时引起直流侧泵升电压,导致直流电压也会波动。
可以参考西门子加入振荡阻尼

lbz0123 发表于 2011-8-30 09:40

楼主可以对实验环境描述详细一点吗?
比如负载情况 转速情况 等

flyingford 发表于 2011-8-30 15:23

2楼讲的已经足够详细了。

xujunhb 发表于 2011-8-30 23:12

你是用的SVGEN_MF么?我的也有抖动

angelguard 发表于 2011-9-4 00:17

恩,谢谢大家的指导啊!

angelguard 发表于 2011-9-4 00:18

我用的就是SVPWM-MF,不知道为什么会有抖动

angelguard 发表于 2011-9-4 00:27

回复 3# lbz0123
我的是开环运行,空载,电机是30kw的,直流侧电压达到300V,由于电流有抖动直流侧电压就没再往上升了。电机的额定电压为380V,额定频率为50HZ。我用的是SVPWM,通过控制vd,vq实现恒压频比控制。
逆变器刚启动时,交流侧电压为零。频率也为零。然后电压和频率成比例上升。当vd=vq=0.5VDC时,频率升至最大值50HZ。

angelguard 发表于 2011-9-4 00:34

回复 2# cl0201
你好,谢谢您的指导。我的电流抖动时是在逆变器交流侧电压稳定时,频率为50HZ时发生的。我感觉应该不是低速。
不过我也不太确定,过几天我可以在运行时,通过SCI看看转速。然后发上来供大家参考一下。
再次谢谢您的指导。

lbz0123 发表于 2011-9-5 08:28

电机额定380 直流侧只有300是不够的 应该升到530 你现在交流侧输出地电压肯定没有达到设定值 30KW的电机不带负载惯量也比较大 抖动可能是带载能力不够

xujunhb 发表于 2011-9-7 15:14

我的和你一样的情况,不过带低压电机没什么问题,波形和频率都很稳定,带高压电机就不行了,出现过压...

angelguard 发表于 2011-9-7 16:22

回复 10# lbz0123
您好,谢谢您的指导,我过几天将直流侧电压抬高试试看。

wander_zhang 发表于 2011-9-7 22:45

回复 1# angelguard


请问你说的电流抖动指的是相电流幅值忽大忽小吗,我的电机也有这种情况。

angelguard 发表于 2011-9-9 12:33

回复 13# wander_zhang
您好,是的!

angelguard 发表于 2011-9-10 11:24

我今天将直流侧换了,原来用的是大功率直流电源,现在用的是二极管整流桥加大电容,加到250V的时候,电子电流又不抖了,真是奇怪。
不过电机开始出现类似电感一样的高频噪声,又不知道为什么了。
哎,第一次搞电机,什么都不知道。真是感激各位对我的指导。

杨杨 发表于 2011-9-14 09:04

楼主,你是说,原来是用直流电源,后来换成二极管整流就不出现电流抖动了?有没有抖动时的电流波形啊?

杨杨 发表于 2011-9-14 09:05

楼主,再问下,问题解决之后有没有问过别人原因?我们之前也出现过类似的问题,直流侧为整流装置,但仍出现电流的波动,原因一直未找到。。。。。

angelguard 发表于 2011-9-14 11:22

我昨天做了下仿真,感觉抖动是正常的,在欠压空载的时候,电机电流就会抖动。不过具体原因还在找
页: [1]
查看完整版本: 异步电机开环运行,定子电流有抖动