169064610 发表于 2011-8-25 19:01

关于感应电机的“感应电”的问题

目前我们老是收到客户投诉我们电机的感应电有点大,我们自己测试了下,结果有100多伏,测测其他同行的厂家也差不多,如果在没有接地的情况下肯定是能电到人的!我是很想把这个问题解决掉的,因此希望大家帮忙出出主意怎们样才能减少感应电机的感应电?小弟我感激不尽啊!

张老五 发表于 2011-8-25 20:35

啥电机啊,哪有这么高的感应电
肯定有问题

169064610 发表于 2011-8-26 21:05

回复 2# 张老五
普通90W的感应电机啊

lzemg007 发表于 2011-8-27 11:00

是变频器控制电机,一起运行产生的;问题在变频器

张老五 发表于 2011-8-27 14:35

回复 3# 169064610


    90W还是90kW
有没有可行接地,如果是变频器供电,变频器的中性点有没有可靠接地

169064610 发表于 2011-8-27 22:10

回复 5# 张老五
是90W的,如果接地肯定是没多大的感应点的,关键是如果在不接地的情况下,如何减少这100多伏感应点,因为我们有的客户电机没法或者不好接地

169064610 发表于 2011-8-27 22:12

回复 4# lzemg007
我说的这种情况是单相220V/50HZ-4P的电机

张老五 发表于 2011-8-27 22:26

电机外壳怎么可以不接地呢?
如果非要不接地,那就只有在金属外面加绝缘材料

hq550 发表于 2011-8-30 07:57

当然最好得方法是接地,如果条件不允许的话,楼主可以通过适当增加电机槽绝缘得厚度。

蓝图 发表于 2011-8-30 08:17

学习了,多谢

zhixialang 发表于 2011-8-30 14:41

绕组匝间绝缘做的好一点,应该可以降低感应电

杨杨 发表于 2011-8-30 19:38

电机外壳是要接地的,最好将电机轴承也接地,因为变频器供电时的高次谐波会产生较大的轴电流,降低轴承寿命。。。

lzemg007 发表于 2011-9-15 21:08

回复 7# 169064610


    是啊,尤其是220V的更容易产生
页: [1]
查看完整版本: 关于感应电机的“感应电”的问题