关于感应电机的“感应电”的问题
目前我们老是收到客户投诉我们电机的感应电有点大,我们自己测试了下,结果有100多伏,测测其他同行的厂家也差不多,如果在没有接地的情况下肯定是能电到人的!我是很想把这个问题解决掉的,因此希望大家帮忙出出主意怎们样才能减少感应电机的感应电?小弟我感激不尽啊! 啥电机啊,哪有这么高的感应电肯定有问题 回复 2# 张老五
普通90W的感应电机啊 是变频器控制电机,一起运行产生的;问题在变频器 回复 3# 169064610
90W还是90kW
有没有可行接地,如果是变频器供电,变频器的中性点有没有可靠接地 回复 5# 张老五
是90W的,如果接地肯定是没多大的感应点的,关键是如果在不接地的情况下,如何减少这100多伏感应点,因为我们有的客户电机没法或者不好接地 回复 4# lzemg007
我说的这种情况是单相220V/50HZ-4P的电机 电机外壳怎么可以不接地呢?
如果非要不接地,那就只有在金属外面加绝缘材料 当然最好得方法是接地,如果条件不允许的话,楼主可以通过适当增加电机槽绝缘得厚度。 学习了,多谢 绕组匝间绝缘做的好一点,应该可以降低感应电 电机外壳是要接地的,最好将电机轴承也接地,因为变频器供电时的高次谐波会产生较大的轴电流,降低轴承寿命。。。 回复 7# 169064610
是啊,尤其是220V的更容易产生
页:
[1]