分裂式变压器仿真分析
本帖最后由 zhcq163 于 2011-8-18 09:04 编辑图片为该变压器电路原理图
模型介绍:单相双柱式变压器,铁心1上的绕组为高压1、高压2、辅助1、辅助2、低压1、低压2;铁心2上的绕组为高压3、高压4、辅助3、辅助4、低压3、低压4;
高压绕组(电路图上红色部分):每柱2个共4个绕组并联,输入额定电压25000V,额定电流90.5A,电流密度5.35A/mm*mm
辅助绕组(电路图上蓝色部分):每柱2个共4个绕组串联,输出额定电压1000V,额定电流158A,电流密度4.43A/mm*mm
低压绕组(电路图上绿色部分):每柱2个共4个绕组独立对外输出,额定电压900V,额定电流585A,电流密度3.97A/mm*mm
附件为我画的maxwell3D模型,1、希望能对此模型进行电磁场仿真,求出磁场强度分布,2、计算涡流损耗,3、并计算各绕组间的阻抗电压比,(高压—低压1、高压—低压1+低压2、高压—低压1+2+3+4、低压1—低压2、低压1—低压3、低压1—低压4等绕组间的阻抗)。
希望高手能把仿真的步骤告诉我,我想掌握这种变压器的分析方法,谢谢!模型在下面
本帖最后由 luomu 于 2011-8-18 11:54 编辑
既然你每个线圈上的电流都知道,如果不考虑临近效应的话,可以直接给每个线圈上加电密或者电流,和普通变压器没有什么区别,如果要想更形象点,可以在瞬态下,采用外电路,在外电路中可以实现各个绕组的电气连接。如果是第一次做的话,看看相关的资料,很简单,先做个简单模型练练手。 既然你每个线圈上的电流都知道,如果不考虑临近效应的话,可以直接给每个线圈上加电密或者电流,和普通变压 ...
luomu 发表于 2011-8-18 11:53 https://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
版主能否帮忙做一下,本人实在经验太少 期待高手详细讲一下分析过程 回复 4# zhcq163
分裂变的仿真程度是比常规变难点,单就多了一步参数化分析和注意事项,实现起来也不复杂,自己摸索下,看看help文档,都是做电机的,只能靠你自己了 需要采用外电路吗 回复 6# zhcq163
可用,可不用,看自己喜好 本帖最后由 zhcq163 于 2011-9-24 14:37 编辑
请问是采用涡流场分析还是使用瞬态场分析? 回复中学到了一些知识 既然电流都知道了直接在绕组中上电流激励就可以了,别的跟电机也没什么区别,先做了试试,出现具体问题再上来问比较好 是采样瞬态分析吗?{:soso_e100:}涡流损耗采样涡流场分析?? 支持一下,谢谢共享
页:
[1]