10kV系统电压互感器烧损事故解析
10kV系统电压互感器烧损事故解析 不失为不错的文章! 謝謝版主﹐下來學習了 謝謝版主﹐學習 好文章,应该看看 文章看过,写得很专业。在此我想提一个看法,如有不到之处,请多包含。1、三相4PT互感器接线好像存在问题,闭口三角处存在隐患。当三相电压平衡及外部不发生对地短路时,闭口三角回路中无电流流过,因为三相电压的矢量和为零,而当三相严重不平衡及出线电缆外部发生对地短路时,闭口三角回路中由于三相电压的矢量和不为零,只此时回路中就有电流产生,电流的大小等于电压和闭口三角的阻抗之比,由于闭口三角的阻抗很小,当闭口三角处产生几伏电压时,在闭口三角回路中产生的电流就有好几十安倍。此时铁芯将进入严重的饱和状态,铁芯将产生大量的热量,直至将互感器烧毁。铁芯发热到烧毁的时间近在2-3min之间,故当外部短路消失时,互感器已烧毁。 牛。分析的很。。。。。