hgnhgn 发表于 2008-11-2 15:01

10kV系统电压互感器烧损事故解析

10kV系统电压互感器烧损事故解析

xfq7111 发表于 2008-11-2 17:27

不失为不错的文章!

jim163 发表于 2008-11-8 12:45

謝謝版主﹐下來學習了

江湖浪子 发表于 2009-9-22 17:22

謝謝版主﹐學習

SPD3030 发表于 2009-9-22 17:26

好文章,应该看看

SPD3030 发表于 2009-9-22 18:07

文章看过,写得很专业。在此我想提一个看法,如有不到之处,请多包含。
1、三相4PT互感器接线好像存在问题,闭口三角处存在隐患。当三相电压平衡及外部不发生对地短路时,闭口三角回路中无电流流过,因为三相电压的矢量和为零,而当三相严重不平衡及出线电缆外部发生对地短路时,闭口三角回路中由于三相电压的矢量和不为零,只此时回路中就有电流产生,电流的大小等于电压和闭口三角的阻抗之比,由于闭口三角的阻抗很小,当闭口三角处产生几伏电压时,在闭口三角回路中产生的电流就有好几十安倍。此时铁芯将进入严重的饱和状态,铁芯将产生大量的热量,直至将互感器烧毁。铁芯发热到烧毁的时间近在2-3min之间,故当外部短路消失时,互感器已烧毁。

shudaowu 发表于 2010-1-28 18:29

牛。分析的很。。。。。
页: [1]
查看完整版本: 10kV系统电压互感器烧损事故解析