id_joyride 发表于 2011-8-7 00:35

感应电压常数K_phi转换到dq轴系时需要乘以一个系数吗

在压缩机(压缩机为PMSM)的参数中有个K_phi(感应电压常数),该参数定义为:当转子机械转速为1000RPM时,在电枢上感应出的线电压有效值为K_phi伏。

现需要在dq轴系上使用该参数来观测转速,观测公式可简单描述为w=Eq/K_phi。

那么K_phi在dq轴系上使用时需要乘以一个系数吗?该系数应该为多少呢?(注:Clark变换使用的是等幅变换)

id_joyride 发表于 2011-8-8 00:06

大家做矢量控制的都没有用K_phi参数吗?

lbz0123 发表于 2011-8-10 13:59

没有 用PI直接盖掉

ah_thunder 发表于 2011-8-19 08:46

需要使用这个参数做电流环前馈控制,控制效果更好。

ah_thunder 发表于 2011-8-19 08:48

另外一点:这个参数需要转换到相电电压有效值,即除以Sqrt(3),即可。

johnsonfck 发表于 2011-8-19 23:24

发现大家的学问都很高深啊

meiguoquan 发表于 2011-8-23 08:29

想问下,在永磁同步电机啊中:感应电压常数、反电动势系数、转子永磁磁链是一个东西吗?或者三者之间存在着什么关系
页: [1]
查看完整版本: 感应电压常数K_phi转换到dq轴系时需要乘以一个系数吗