发表于 2011-8-5 23:55
冷却水流量
各位大大,冷却水流量一直达不到设计值,实际值只有设计值的一半,这是怎么回事呢?
张老五
发表于 2011-8-6 09:36
管路不通畅,或者水泵功率不够
雪满夏天
发表于 2011-8-6 09:54
加大水泵流量,测试你的水泵一分钟流量多少升水。